• 長沙威勝DTSD341多功能電表可以測量哪些數據

    發表時間:2021-09-14     瀏覽量:4071次    分享到:

    長沙威勝DTSD341是威勝集團推出的一款多功能智能型電表,可測量多種數據。

    功率:只在電流大于起動電流時才可以測量(顯示受到顯示位數的影響),刷新時間為1秒。測量范圍為:0.1%Pb~Pmax。其中,Pb代表有功或無功額定功率,Pmax代表有功或無功最大功率。功率測量最小分辨率0.000001,單位kW或kvar,測量誤差(引用誤差)不超過±1%。顯示時默認4位小數,但是可以通過修改功率顯示小數位數參數設置功率顯示小數位數為2、3或4位,設置方法參見《DL/T 645-2007多功能電能表通訊協議》相關標準。

    功率數據的數值最高位表示方向,+ 代表輸入,- 代表輸出,取值范圍為0.0000~79.9999。方向的具體定義參見《DL/T 645-2007多功能電能表通訊協議》附錄D。

    電壓:有效值,刷新時間為1秒。測量范圍:80%—120%Un,測量最小分辨率:0.0001V,測量誤差(引用誤差)不超過±1%,顯示時默認1位小數。

    電流:有效值,刷新時間為1秒。電流測量范圍:1‰Ib—Imax,電流測量最小分辨率0.0001A,測量誤差(引用誤差)不超過±1%,顯示時默認3位小數。

    電流數據的數值最高位表示方向,+ 代表輸入,- 代表輸出,取值范圍為0.000A~799.999A。方向與有功功率的方向一致,參見《DL/T 645-2007多功能電能表通訊協議》附錄D。

    頻率:測量分辨率為0.01Hz,測量范圍:47.5—52.5Hz。

    相角:根據功率因數計算總及各元件的相角,測量分辨率為0.01°。在三相三線表中,相角Φa等于Uab與Ia的夾角,Φc等于Ucb與Ic的夾角, Φb 被強制置為零。

    功率因數:測量最小分辨率0.000001。顯示時默認3位小數。